2個控制柜,一個80KW,打算用25平方線。另一個100KW, 打算用35平方線。都是3相負載,(中央空調冷凍機,水泵電機類),還沒有做過這么大電流的,不知道線徑有沒有問題?求有經驗大俠的給點建議。謝謝。剛查了下,要95平方,也太大了吧? ![]() [ 此帖被791891在2011-03-14 11:09重新編輯 ] |
---|---|
|
hxl202319
工資就像大姨媽?zhuān)辉乱淮,一周就沒了
級別: 網絡英雄
![]() ![]() |
說實話線有點小,單考慮實際載荷率,也可以用了,不會出什么問題。 |
|
---|---|---|
|
791891
山登絕頂人為峰
級別: 略有小成
![]() |
按圖表選擇電線,安全系數應該很大,是否可以小一級? |
---|---|
|
zhengyueyong
級別: *
![]() |
那是長時間滿電流負荷! |
---|---|
|
liuxianhua
級別: 論壇先鋒
![]() |
如果你想讓電線長命百歲的話,還是按要求選擇,想應付的話,50平方的銅線也就夠了。35太小了! |
---|---|
|
wangsai0501
級別: 家園常客
![]() |
小了吧 80KW有160A用35平方的的聚氯乙烯銅線就在30攝氏度時能用170A選的25平方太小了 100KW有200A怎么也要用70的 |
---|---|
|
dujiang100
我是一只小小鳥
級別: 家園?
![]() |
一般先電線線徑,一平方線=6A電流,但是十六平方以上的線就不能這樣計算了,建議你按表選,最多比表上的小一個型號/ |
---|---|
|
roger_jiang
級別: 探索解密
![]() |