小電工
搞印刷設備的朋友多聯系
級別: 家園?
![]() |
最近我廠里的一臺設備老燒光電開關開始我懷疑是開關的質量問題后來換了好幾個牌子的一樣我真的都搞不懂了。開關是接在FX2N的24V上一個很標準的PLC接傳感器的接法。我量了電壓也是對的24V我就想就算PLC的這個電源有時有時會突高但光電開關的電壓范圍還是 挺大的怎么會總是這樣呢?請大家幫种析下出出主倚什么好的辦法可以解決。 |
---|---|
|
宏儀電氣
宏儀機電
級別: 略有小成
![]() |
你可以試試在光電開關的電源上、輸出和電源的一端并接陶瓷電容 |
|
---|---|---|
|
wwcwwc
級別: VIP會員
![]() ![]() |
有條件打開壞的光電開關看看,是電源部分還是其它。如果是電源損壞就需要檢查供電電源,你必須確定電源電壓在用電器的額定范圍。同時必須檢查連接導線的絕緣問題。另外環境也有影響。如水份多;震動大的場所等。 |
---|---|
|
5921338
好好學習,天天向上
級別: 網絡英雄
![]() |
工作環境溫度,還有就是質量 歐姆龍的光電開關質量不錯 |
|
---|---|---|
|
wty5588
承接各種機電安裝工程!電話:18040307650
級別: 略有小成
![]() |
看清楚是直流還是交流!有時候最明顯的地方卻是最容易犯錯的地方 |
|
---|---|---|
|
紫莫語
級別: 略有小成
![]() |
你就不能不用PLC的DC24V。考觽DC24V的開關電源或者直接改用AC220V的光電~~~~~~~~~~ |
---|---|
|
wul2.4g
級別: 工控俠客
![]() |
首先確認你有的光電是正品, 在去在電源端加濾波器,因為只壞光?說明供電無高壓串入,最在的可能性為光電質量異常,在加上電源的濾波不良,造成光電擊穿. |
---|---|
|
guansky168
小張
級別: 工控俠客
![]() |
會不會是動作太頻繁了,要不就是工作環境是不是有水或油類物質, |
---|---|
|
menghang
級別: *
![]() |
把光電開關返回廠家,看看什么問題。如果是電源問題,就從電源上下功夫。 ![]() |
---|---|
|
slik
級別: 論壇先鋒
![]() |
可能是沒有公共參考點的問題吧,導致實際電壓不止24v。。。 |
---|---|
|