![]() 看看有人說是PLC本身的故障··我也檢查了·沒問題,于是檢查外圍電路~! 結果發現我PLC的0V和24電源的0V沒有等電勢··短接后問題解決。。 自己做機臺問題就是多·· ![]() ![]() ![]() |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主
![]() ![]() ![]() ![]() |
這算是假死機吧~~其實人家PLC好好的~ 吃一塹長一智咯,以后從設計的時候就避免這樣的情況~ |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
feifeigg
英國威勤球柵系列:http://www.qinfei8384
級別: 略有小成
![]() |
應該是外圍提供的24v沒有進plc是么? |
|
---|---|---|
|
100759
生活-焉知水生火熱
級別: 家園常客
![]() |
我用的是FX3U的· 外圍的24 不可以接進來 ![]() |
---|---|
|
liying_guo
級別: *
![]() |
我在學習中,外圍電路不會接線,輸出的電源搞不清楚怎么辦,三菱的是不是都可以接220伏 ![]() |
---|---|
|
danielsue
級別: *
![]() |
遇見過,有一次我將PLC的COM點接0V,外圍開關的公共點為24V,當時我想24V接通時與COM點的0V形成回路?墒呛髞調試時發現輸入的X點根本沒有反應,燈就不亮。查過書后才知道PLC內部電壓分配是X點就是24V,外部開關接通與COM點的0V才形成回路,即外部開關的公共點要為0V才行,外部0V與COM點通,改過之后。OK!但是還有一點我也同樣不太明白,源輸入時外部電源的0V與COM點通,外部開關的公共點與外部電源的24V通,也可以。我就在想,我上次不就是這樣的嗎,為什么又不行呢?書上說在匯點輸入時沒使用外部電源,是靠PLC的內部電源形成回路的,在源輸入時是靠外部電源形成回路的。但是我們公司的PLC一般使用交流電源型,信號一直使用外部的開關電源提供直流電。干嘛就不行,我也希望高高手給我解釋解釋,好讓我將這個彎轉過來。 |
---|---|
|