471165265
級別: 家園?
![]() |
圖片:
![]()
圖片:
![]()
圖片:
![]()
圖片:
![]() 歐姆龍CJ-2M CPU15 老是報警STOP停止。更換一個同型號PLC后部分數據通信異常。 1.CX-ONE 自動在線,將軟硬件上傳到電腦,內存數據也備份到電腦。 2.更換新PLC CJ-2M 將備份程序與內存下載到PLC。 3.運行PLC,新PLC部分數據通信不上,更換成舊PLC數據又全有了。問題出在哪里? 第一次使用歐姆龍CX-ONE |
---|---|
|
471165265
級別: 家園常客
![]() |
只更換CJ-2M CPU15 其他都沒動,485通信與PID數據顯示異常 |
---|---|
|
hlq_0815
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎樣將壞牌打好。
級別: 論壇版主
![]() ![]() ![]() |
自動在線僅上傳了程序,沒有上傳硬件配置 |
|
---|---|---|
|
chenshiji618
我就是我不一樣的煙火 我自己看了都上火!
級別: 網絡英雄
![]() ![]() |
可能是通信設置沒上傳下載 |
---|---|
|
bnnyygy
bnnyygy
級別: 家園?
![]() |
通訊設置那些都在模塊上(估計是協議宏) PLC需要備份內存,IO表和設置 其實IO模塊設置也是D區! ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 部分不能通訊看不懂什么意思,SCU41 好像的485+232的 一般都是用的modbus_RTU,可以看看沒數據的點位是哪里來的數據,反推就行 |
---|---|
|
crgtom
人生三寶:家庭,事業,健康。
級別: 網絡英雄
![]() ![]() |
SCU41一般是協議宏通信,要在模塊配置里面建立協議宏參數 |
|
---|---|---|
|