小小胤
級別: 探索解密
![]() |
需求:有兩種不同款式的伺服驅動器和電機,需要一個信號控制哪一款啟用,它們輸出的電源線和15芯編碼器線用同一根。四芯的電源線可以通過接觸器實現,可是15芯的編碼器線不好弄,想問問各位有沒有一款產品能夠實現信號控制這個15芯的通斷,來切換不同的電機 |
---|---|
|
wei0212007
級別: 論壇先鋒
![]() |
編碼器線切斷后再連接,伺服會報警的。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
li19930121
級別: 工控俠客
![]() |
首先考慮PLC輸入/輸出端子夠用不夠? 用不用加模塊?其次控制兩個電機動作,把兩個伺服的線都接上,動作實現改程序就可以了,PLC輸入/輸出點夠用單純接線成本四五十塊錢吧。為什么非要糾結要一個輸出信號控制兩個伺服電機,如何保證兩臺伺服電機的控制精度??? ![]() ![]() ![]() 樓主留言:我這邊是采用快換裝置,集成好了,只有一個電源線和編碼器線,所以只能通過繼電器切換著使用電機,已經采用繼電器模組啦 |
---|---|
|