slik
級別: 論壇先鋒
![]() |
請問各位工控界的朋友,如果懷疑某一路模擬量信號(-20~20ma)存在被干擾的情況,懷疑是信號在沿途傳輸的過程中被干擾了,因為有可能與動力電纜混編,雖然已在單端接地了。我用fluke的示波器測了+極端與地線之間有脈動波形,最大幅值為300mv,頻率為55KHZ左右,請問這樣子的量級能確定存在干擾嗎? 誰有這方面的經驗說說,謝謝~ |
---|---|
|
東華數字
級別: 家園?
![]() |
4~20ma電流用於遠距離傳輸,受干擾情況我還沒遇過,個人經驗 ![]() |
---|---|
|
xinfenger
到處出差的流浪狗
級別: 略有小成
![]() |
以前遇到一個帶變頻器的動力干擾溫度探頭的模擬量輸入信號,把動力線換成屏蔽線即可。 至于怎么確認,用的是硬辦法,分別在動力啟動與不啟動時測試該信號輸入。 |
---|---|
|