級別: 家園?
![]() |
西門子200DC 輸出接線有點模糊, 1:S7-200DC輸出的負載電源是單獨直流電源提供的還是PLC本身提供的 2:書上的接線是M接負載的一端和直流電源負極端L+接的是直流電源的+端 晶體管輸出不是也就兩跟線就行了嗎,這里的M和L+是什么意思呢? 3:PLC輸入接線畫的直流電源是什么意思呢,如果是DC24V匯點輸入的話不就是M點和0,1,2這些點連在一起不就有輸入了嗎,怎么還要接直流電源呢? DC24V源輸入的電源需要用PLC外部(本身)電源嗎? [ 此帖被wangsai0501在2011-04-22 15:34重新編輯 ] |
---|---|
|
zhouqi
提高自動化技術水平,讓生活更美好!
級別: 論壇先鋒
![]() |
西門子200DC 輸出接線有點模糊, 1:S7-200DC輸出的負載電源是可以單獨直流電源提供的還可以PLC本身提供的,考慮到PLC本身輸出有限,盡量單獨加開關電源。 2:M是表示PLC本身的24V的負極,L+是表示PLC本身的24V的正極, 3:PLC輸入接線畫的直流電源是PLC輸入24V,公共點接接0V,輸入接24V,一個回路。 4;DC24V源輸入的電源需要用PLC外部(本身)電源,盡量用外部電源,因?yàn)橛帽旧淼,對PLC可能造成損害。 |
---|---|
|