欧美成人性a片免费观看办公室,美女来了视频免费看,国产一卡2卡3卡4卡2021免费观看,曰本a级毛片在线观看

yangliu
一笑而過
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 468 個
工控威望: 572 點
下載積分: 35441 分
在線時間: 2001(小時)
注冊時間: 2006-11-12
最后登錄: 2025-04-19
查看yangliu的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-03-08 19:13
各位大俠:
    伺服電機與傳送帶通過同步帶聯接,功率400W,當傳送帶上的物品感應到感應開關后,伺服電機停止,但是伺服電機會不停的抖動,更甚至于尖叫。
如果將增益、剛性等參數設置好后運行正常,過幾天后,故障依舊。請教各位如何調試此類故障。謝謝!
一笑而過
232497244
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 275 個
工控威望: 1061 點
下載積分: 1823 分
在線時間: 742(小時)
注冊時間: 2007-03-18
最后登錄: 2025-04-20
查看232497244的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-04-09 11:25
自動增益有沒有關掉?