gqm
拜師學藝
|
我目前碰到一個奇怪現象,在前一臺設備上用,《對射型二線制交流220V光電傳感器》來控制啟停變頻器,很正常。而這一次用相同的電路、相同的元器件,卻碰到了受干擾的現象,光電傳感器所對應的繼電器不能正常通斷,時通時斷,不知有什么好方法,求助大家。或者在繼電器的線圈二頭需要并聯什么元器件,來解決問題。 謝謝各位: ![]() ![]() ![]() |
---|---|
|
薛立軍
|
改變一下線路布局讓信號線離變頻器輸出線遠一些,不要放在一個線槽里。本人曾遇到接近開關配計數器只要變頻器一開計數器就跳字(不應該計數)找了好久,發現把接近開關的線與電機線分開布線解決。 |
---|---|
|