欧美成人性a片免费观看办公室,美女来了视频免费看,国产一卡2卡3卡4卡2021免费观看,曰本a级毛片在线观看

yingyou
級別: *
精華主題: * 篇
發(fā)帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看yingyou的 主題 / 回貼
樓主  發(fā)表于: 2010-04-22 07:22

  
  

  
程序要求高速計數,當計數到3時,產生中斷,Q0.0輸出為ON,HC0計數當前值更新為0。但是現在如果I0.0再誤動作的話,HC0的數值還是會變化的,我該怎么改程序,就可以實現Q0.0為ON時,即使I0.0誤動作,HC0的數值一直保持為0,直到Q0.0為OFF后,恢復再高速計數。請大家直接,謝謝
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發(fā)帖數量: 5283 個
工控威望: 7509 點
下載積分: 160500 分
在線時間: 3227(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2025-04-28
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2010-04-23 09:15
不知道你是用在哪里。
又要高速中斷又要防止誤信號,確實難搞。
暫時沒有想到啥好辦法,坐等高人~