龔勇祥
級別: 探索解密
![]() |
您好版主:請問有沒有關于EM235的資料,我用來做壓力模擬量控制,還沒有用過,能教一下我嗎?謝謝!我的郵箱gongyonghehai@163.com |
---|---|
|
老范0047
級別: 探索解密
![]() |
請問版主: 我用的CPU是224的,程序下載時用PC/PPI電纜,PC端是232接口。我想用筆記本電腦下載程序,如何操作。QQ:599203177 |
---|---|
|
回憶依然最美
一不小心混進社會, 浪子回頭已經白費... ...
級別: 工控俠客
![]() |
請教版主如下圖所示FX2N的高速計數器比較指令用西門子S7-200PLC如何實現?c235的值是在D0與D2之間循環的,C235計數器的數值增加到D0的值時使Y2立即置位,C235計數器的數值減到D2的值時使Y2立即復位,S7-200的高速計數器的當前值等于預置值時產生一個中斷事件,怎樣能執行置位與復位操作?請版主提供一個實例讓小弟學習一下,非常感謝。 ![]() |
---|---|
|
bhqt
級別: 論壇版主
![]() ![]() ![]() ![]() |
監視值錯誤,應該監視 VW100,現在你監視的VD100內部包含VW100+VW102,所以數值不是AIW0的31988
你下載一下論壇里面的【200系統手冊】里面有EM235的介紹,編程的時候按下F1有詳細的介紹。教你啊比較麻煩,還是你自己學,碰到具體的問題再問。
千萬別自己制作,我見過好多的客戶這樣把PLC燒毀的。
利用西門子的高速計數向?qū)プ。然后自己從主程序,或者你說的中斷里面作比較指令 =D0 置位 Y02 =D2 復位 Y02 |
|
---|---|---|
|
涂道偉
級別: 略有小成
![]() |
版主,你好! 我有一臺S7-200 CPU224,另外有一臺意大利帕瓦內稱重變送器,此變送器只有2組開關量輸出,我用這兩組開關量的信號來控制我們料罐的高料位和低料位。目前,設備上的其它裝置還想用變送器的開關量來控制,但是僅有的這兩組開關量信號已經用于高料位和低料位,就無法實現其他的控制功能。我現在想把此重量變送器和PLC之間用RS485的通訊方式,把重量變送器的重量值傳送到PLC內,然后把用PLC的比較指令來進行重量值的比較,達到增加開關量的目的,但是我不會做這樣的程序,可否煩請版主幫幫忙?謝謝!我的QQ:312025742 我的郵件:tudaowei800221@163.com或tudaowei800221@126.com |
---|---|
|
hbrd188
級別: 略有小成
![]() |
版主你好 S7-200 224CN的密碼,我破解了,為什么輸入還是讀不出梯形圖 |
---|---|
|
hbrd188
級別: 略有小成
![]() |
現在有三菱\西門子\歐姆龍,都能用的編程電纜,那位朋友知道.能告訴我嗎?謝謝了.郵箱:jianliang1215@.163.com. |
---|---|
|
jianhua
級別: *
![]() |
Network 1 // 網絡標題 // 網絡注釋 LD SM0.1 MOVB 16#09, SMB30 MOVB 16#B0, SMB87 MOVB 16#0A, SMB89 MOVW 5, SMW90 MOVB 100, SMB94 ATCH INT0, 23 ATCH INT2, 9 ENI RCV VB100, 0 Network 1 // 網絡標題 // 網絡注釋 中斷0 LDB= SMB86, 16#20 MOVB 10, SMB34 ATCH INT2, 10 CRETI NOT RCV VB100, 0 Network 1 // 網絡標題 中斷1 // 網絡注釋 LD SM0.0 DTCH 10 XMT VB100, 0 Network 1 // 網絡標題 中斷2 // 網絡注釋 LD SM0.0 RCV VB100, 0 在這個程序中,VB100存的是不是接收和發送的數呢?如果是我可以用MOVB 這條指令把它里面的值調出來嗎?還有DTCH 10 這條指令有什么意義呢,為什么要分離中斷呢?請給我回答,謝謝 |
---|---|
|
jianhua
級別: *
![]() |
網絡1 LD I0.1 AN M0.1 =M0.0 網絡2 LD I0.1 =M0.0 小弟明白這是一個邊沿信號產生的程序,但是不明白M0.0為什么保持1個PLC掃描周期,我可能不明白掃描周期這個詞,麻煩好心人解釋一下,謝謝! 網絡2應該是這樣的。 LD I0.1 =M0.1 在開始把I0.1閉合時也就是在第一個掃描周期時,M0.0通同時在M0.0之后M0.1 |
---|---|
|
jianhua
級別: *
![]() |
M0。1也通。在閉合的第二個掃描周期里,由于M0。1是通的 所以這個網絡中 LD I0.1 AN M0.1 =M0.0 的 AN M0。1 是通的就把M0。0給段了,所以呢M0。0就只通了一個周期。 |
---|---|
|