欧美成人性a片免费观看办公室,美女来了视频免费看,国产一卡2卡3卡4卡2021免费观看,曰本a级毛片在线观看

硬功夫
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 153 個
工控威望: 334 點
下載積分: 533 分
在線時間: 221(小時)
注冊時間: 2007-06-11
最后登錄: 2025-04-11
查看硬功夫的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-06-10 21:01
請教各位大俠,三菱F740-45K的變頻器。前二天顯示CO2怛速過電流跳閘。這二天又是CU2過電壓跳閘。檢查風機電機沒問題。沒有機械問題。這是咋回事呢。???
konev
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看konev的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-06-10 21:26
過電壓的時候是不是在減速?負載計算過么?有沒有負載突變?