欧美成人性a片免费观看办公室,美女来了视频免费看,国产一卡2卡3卡4卡2021免费观看,曰本a级毛片在线观看

魯文軍
活到老學到老
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 170 個
工控威望: 472 點
下載積分: 11152 分
在線時間: 173(小時)
注冊時間: 2009-01-31
最后登錄: 2025-04-20
查看魯文軍的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-05-10 13:38
我做個簡單的延時接通電路,定時器數值用數據寄存器來設置,但做完后用仿真軟件仿真時,定時器無動作,好像一直處于接通狀態,定時器數值用常數設置,仿真時能清楚看到動作過程,請教高手這是怎麼回事?另外數據寄存器設置數值時要求輸入字符串,望高手指點怎麼設置?我用的是三菱GX軟件。
[ 此帖被魯文軍在2009-05-13 20:56重新編輯 ]
魯文軍
活到老學到老
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 170 個
工控威望: 472 點
下載積分: 11152 分
在線時間: 173(小時)
注冊時間: 2009-01-31
最后登錄: 2025-04-20
查看魯文軍的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-05-10 16:48
用M8002預置?