匯川變頻器 太讓我失望了
多臺變頻器485 10米內通訊,設置38400波特率 不能通訊,PLC報錯(響應存在 CRC 錯誤:傳輸受到干擾,并且可能收到不正確的數據。該錯誤通常是電氣故障(例如,接線錯誤或影響通信的電氣噪聲)引起的。)

周邊都沒有設備運行, 變頻器沒有運行 PLC也報故障

改波特率為19200,變頻器通訊運行起來了。

過一會又不行了。觀察PLC程序,發(fā)現6臺變頻器的首臺和末臺報故障,等加終端電阻再試,用過很多變頻器不加終端電阻沒有問題。
zsmj66688
級別: 正式會員
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 29 個
工控威望: 70 點
下載積分: 241 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2025-03-03
最后登錄: 2025-04-10
查看zsmj66688的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 6天前
引用
引用第7樓fczxjh于2025-04-06 09:26發(fā)表的  :
有沒有可能不適用于高速通信,485我們只用9600甚至更低,因為啟?刂剖墙泳連接,485只是傳輸數據沒必要反應那么快,加上還要輪詢,天生就不適合干高速控制的活,要速度快就上Ethercat、cclink、profibus/profinet

謝謝,學習了