欧美成人性a片免费观看办公室,美女来了视频免费看,国产一卡2卡3卡4卡2021免费观看,曰本a级毛片在线观看

放牧小牛郎
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 22 個
工控威望: 91 點
下載積分: 626 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間: 2022-06-16
最后登錄: 2025-04-04
查看放牧小牛郎的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 3天前
圖片:
  程序為--軸在A點定位至B點  定位途中檢測到碰撞信號用MC_STOP指令停止運動,接著復位STOP,采用 MC_ReadStatus的 Standstill 指令  等待軸狀態OK,接著定位至A點。      程序邏輯沒問題。實際運行中  STOP之后總是伺服定位指令不能運行,手動 將 上料Y.IO_AxisStruct.i_xGoAbs置OFF才能繼續運動,有大神幫忙看下嗎? 感謝。
工控小c
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 408 個
工控威望: 2219 點
下載積分: 4527 分
在線時間: 408(小時)
注冊時間: 2022-10-14
最后登錄: 2025-04-05
查看工控小c的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 昨天
STOP的時候把絕對定位的上料Y.IO_AxisStruct.i_xGoAbs一起置OFF了唄,不知道你這個case前面有沒有條件,檢測到碰撞了會不會還一直執行338步置位這個Y.IO_AxisStruct.i_xGoAbs