PLc是s7-200,連接觸摸屏,PLC上是西門子RS485連接器DP插頭,背面帶有485通訊囗,請問這個囗能連接電腦嗎?讓電腦與觸摸屏同時用。
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8281 個
工控威望: 10413 點
下載積分: 21177 分
在線時間: 3071(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2025-04-08
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 6天前
自定義通訊了則不可以了,
PLC在STOP模式試試.
另外建議原裝線.