欧美成人性a片免费观看办公室,美女来了视频免费看,国产一卡2卡3卡4卡2021免费观看,曰本a级毛片在线观看

slik
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 913 個
工控威望: 1182 點
下載積分: 5884 分
在線時間: 544(小時)
注冊時間: 2008-06-01
最后登錄: 2025-03-31
查看slik的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-11-07 20:02
如題,在如下的梯形圖中,為什么用LD M404不能觸發M908,而需要改為M404的下降沿,即LDF M404,按理說,因為M908回路在M404回路的前面,所以程序上個周期掃描時如果
X10012還是正常的(OFF),M404為ON,因為輸入輸出映像刷新是在程序掃描的最前頭的,所以,當要到下一個周期掃描的前端,刷新輸入點,這時X10012變為ON,那么因為上倰呙柚芷谥斜４娴腗404還是為ON,所以,這時是可以觸發M908為ON的,理論分析是這樣的,但是實際上是不行的,用
LD M404
AND X10012
SET M908  不行,而需要改為
LDF M404
AND X10012
SET M908
我想問的是為什么LD M404不行,而改為LDF M404,即用M404的下降沿就可以觸發,請大家討論討論,謝謝!如下圖:

tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 3448 個
工控威望: 20987 點
下載積分: 31840 分
在線時間: 1789(小時)
注冊時間: 2010-01-03
最后登錄: 2025-04-07
查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-11-07 20:11
m404用常開,永遠不會觸發M908,問題出在X10012上
自動化單機,生產線,項目編程調試!