欧美成人性a片免费观看办公室,美女来了视频免费看,国产一卡2卡3卡4卡2021免费观看,曰本a级毛片在线观看

xujiehao04
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 69 個
工控威望: 184 點
下載積分: 350 分
在線時間: 109(小時)
注冊時間: 2015-11-01
最后登錄: 2025-04-04
查看xujiehao04的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-10-09 09:53
圖片:
各位大師們

這個ST語言 上面我用指令寫可以的

下面我想簡化一下,數值就是讀不出來 是這個只能用指令來寫還是我哪里沒有標注對
暴躁小白兔
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 162 個
工控威望: 210 點
下載積分: 5452 分
在線時間: 100(小時)
注冊時間: 2021-05-11
最后登錄: 2025-04-03
查看暴躁小白兔的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-10-09 10:24
+,-,*,/是整型計算指令,你這是基恩士的PLC?
浮點型計算需要浮點型計算指令才能正常計算,不然直接轉換成整型計算。

三菱的話有E+,E-,E*,E/等針對浮點計算的指令存在。

基恩士PLC地址有后綴的概念,□.U  □.S  □.D  □.L  □.F  □.DF  □.A,簡化了數據轉換的問題
[ 此帖被暴躁小白兔在2024-10-09 10:47重新編輯 ]
暴躁小白兔
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 162 個
工控威望: 210 點
下載積分: 5452 分
在線時間: 100(小時)
注冊時間: 2021-05-11
最后登錄: 2025-04-03
查看暴躁小白兔的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2024-10-09 11:49
圖片:
三菱的話,你還是用標簽吧,定義浮點實數和地址,這樣就可以四則計算了。
基恩士是次時代的產品,有點梯形圖+C語言的意思
三菱對ST語言的支持不咋地。

iQ-R系列的PLC處理方式如圖,與基恩士有點不一樣,注意使用方法
[ 此帖被暴躁小白兔在2024-10-10 10:32重新編輯 ]