欧美成人性a片免费观看办公室,美女来了视频免费看,国产一卡2卡3卡4卡2021免费观看,曰本a级毛片在线观看

zhaoaron
zhaoaron
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1823 個
工控威望: 5461 點
下載積分: 7331 分
在線時間: 919(小時)
注冊時間: 2021-09-25
最后登錄: 2025-04-09
查看zhaoaron的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-07-10 08:29
圖片:
沒有熱插拔485接口。



20240913后續:本次問題解決方案,
1、卓嵐MODBUS RTU轉MODBUS TCP網關換為CMPTP模塊   ET200SP 6ES7137-6AA01-0BA0。采用MODBUS RTU通信
2、DP電纜換成屏蔽雙絞線。
建議:與阿特拉斯空壓機通信要采用MODBUS RTU通信,
如果西門子PLC   (1、可以直接在PLC柜加MODBUS RTU模塊  2、可以在空壓機柜內安裝一個200smart,200smart和PLC走以太網通信)
[ 此帖被zhaoaron在2025-02-22 09:57重新編輯 ]
......
宛南蒼龍
WNCL
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 89 個
工控威望: 159 點
下載積分: 9515 分
在線時間: 43(小時)
注冊時間: 2021-02-22
最后登錄: 2025-04-09
查看宛南蒼龍的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-07-29 09:33
會不會是強電干擾造成的