引用引用第1樓libin520于2024-04-11 20:23發表的 :4月10日碰到的問題。比如開關電源DC24V,輸出端,正24V,接地了。此時,用萬用表測量開關電源的輸出端是1.7V。開關電源的外殼,短短幾分鐘就發燙。(接錯線的原因是有一條24V線接馬達控制器的時候接了地。還好控制沒有損壞。)開關電源輸出端沒接保護裝置。像這種情況比較危險。如果是0V和24VDC短路。細的線肯定會燒掉皮。連端子臺的接線柱都燒焦。這個問題遇到過。大家24VDC,一般如何設計保護電路。
引用引用第3樓cdgong于2024-04-11 20:41發表的 :我們220用漏保和熔斷器,24V用的集線盒自帶1A自恢復保險
引用引用第4樓libin520于2024-04-11 21:08發表的 :現在搞電路設計的總是喜歡在輸入開關電源輸入端加保護。我們這里用到哦很多菲尼克斯的1A, 2A, 3A,5A,過載會跳的保護裝置。開關電源輸出端,從來就很少加保險。有些24VDC的風扇,葉子都不轉了。殼都焦了。
引用引用第9樓蘇州工人于2024-04-12 09:01發表的 :直流24V電源嗎?容量不大就不能選個帶短路保護的嗎