欧美成人性a片免费观看办公室,美女来了视频免费看,国产一卡2卡3卡4卡2021免费观看,曰本a级毛片在线观看

dodovsyou
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 116 個
工控威望: 270 點
下載積分: 960 分
在線時間: 118(小時)
注冊時間: 2016-05-27
最后登錄: 2025-04-09
查看dodovsyou的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-04-11 11:32
30KW的水泵電機,用3*25+2*16規格的銅芯動力電纜,那是RVV的軟線好一些,還是KVV的硬線好一些
redrock99
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 319 個
工控威望: 554 點
下載積分: 3735 分
在線時間: 174(小時)
注冊時間: 2009-02-04
最后登錄: 2025-02-02
查看redrock99的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-04-11 12:00
30KW,60A,距離不遠的話16平方的銅線就足夠了,KVV是控制電纜,動力電纜是VV或者YJV。RVV那種線建議不用,電壓偏低。