欧美成人性a片免费观看办公室,美女来了视频免费看,国产一卡2卡3卡4卡2021免费观看,曰本a级毛片在线观看

寶劍出鋒
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 53 個
工控威望: 193 點
下載積分: 618 分
在線時間: 38(小時)
注冊時間: 2018-02-24
最后登錄: 2025-02-07
查看寶劍出鋒的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-03-27 14:43
描述:壓力和真空度計算
圖片:
采集英?嫡婵沼婸CG550,電壓0-10V ,大家都是如何校驗PLC采集的電壓值,與實際的電壓值,如何保證轉換后數據的準確性,電壓修正都用什么儀表修正,電壓小數點后三位讀到的值修正后都與用MKS真空顯示儀表的結果有很大的差別,如何才能夠最大程度接近實際的真空值?
書香伴侶
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 276 個
工控威望: 525 點
下載積分: 117 分
在線時間: 192(小時)
注冊時間: 2019-03-01
最后登錄: 2025-04-07
查看書香伴侶的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-03-27 15:41
直接走通訊啦,還用什么模擬量
樓主留言:
這是個好方法,避免了計算和采集的誤差,只是不知道為啥有這么大的采集誤差,廠家為啥還是用0-10V