現有一個400W的伺服電機,一個觸摸屏,一個三菱PLC FX3U,一個步進電機,這種配置,要用多大的空開,要用多大的開關電源呢?
先謝過大佬們了。。
冠軍歐洲
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 214 個
工控威望: 307 點
下載積分: 2681 分
在線時間: 692(小時)
注冊時間: 2018-10-19
最后登錄: 2025-04-11
查看冠軍歐洲的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-12-14 11:50
交流伺服不需要開關電源供電,一個步進電機如果是24v供電的話需要考慮開關電源容量,與多大的步進有關系,86電機300W,57電機100W左右。