樓主  發(fā)表于: 2023-10-28 10:55
各位大神,我現在有一套Wincc 7.5SP2,通過網線與200 Smart通信,使用OPC CSCOUT V10 (安裝的Simatic Net V16) 。現在出現的問題是:按鈕動作沒有延時,就是指示燈大概有2S延時。各位有沒有好的解決方法
13821917697
承接電氣自動化項目、電氣接線圖設計、IO點表、電氣元器件選型
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 771 個
工控威望: 3189 點
下載積分: 13688 分
在線時間: 1157(小時)
注冊時間: 2019-12-26
最后登錄: 2025-04-05
查看13821917697的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2023-10-30 09:01
將控件里面觸發(fā)器里面的2秒 改成有變化時就行了
樓主留言:
IO域輸入輸出都是正常的,就是指示燈反應慢,大概2S左右的延時。能改的時間都改了,還是沒有效果