公司有臺設備,最近老是無規律的停機,F(xiàn)X3U的,
去到現場,經檢查發現,是由于PLC停止運行造成,
RUN燈滅掉,過了一秒鐘左右,又亮了,重新啟動設備,一切正常,無報警輸出。
查了好久,不知道是什么原因引起的,
我有個想法,覺得有可能是24V電源短路造成,
某個中繼上的常開觸點兩端分別接了24V和0V,中繼動作,導致24V短路,導致PLC停止?中繼復位,24V電源又正常工作,PLC正常運行。
不知道有沒有這種可能?
這個設備是16年的,大神們幫忙支支招,
東隅已逝,桑榆非晚。
rhoninli
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 244 個
工控威望: 692 點
下載積分: 1350 分
在線時間: 53(小時)
注冊時間: 2021-02-25
最后登錄: 2022-08-09
查看rhoninli的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-06-18 09:00
24V電源加個絕緣檢測繼電器