zy123518763
級別: 略有小成
![]() |
上周新出的一臺設備到客戶那里, 設備的廠務人員, 把380V的相搞錯了, 通電后, 導致220V這邊的5個伺服驅動器都燒了。。 設備上面的銘牌,說明書, 接線圖, 都表示的很清楚了。 請問有什么保護裝置可以強制避免這個問題嗎。我在某東 有查到一個 施耐德的, 過欠壓 保護器, 這個有效果嗎, 要400多, 老板還在衡量, 要不要加。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
wangcheng18
承接各種非標電氣系統設計,安裝,編程,調試,歡迎新老朋友光臨
級別: 略有小成
![]() |
同一臺機器,不要搞幾種電壓給客戶,只進380V就行,其它電壓的在設備上都配置好,就不會存在出錯燒掉的情況了 樓主留言:沒有辦法啊, 那臺設備 需要用一個4.5kw的伺服電機還有一個水泵. 這些都要380的電啊 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |