欧美成人性a片免费观看办公室,美女来了视频免费看,国产一卡2卡3卡4卡2021免费观看,曰本a级毛片在线观看

yanqing1216
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 26 個
工控威望: 120 點
下載積分: 623 分
在線時間: 97(小時)
注冊時間: 2015-07-16
最后登錄: 2025-03-27
查看yanqing1216的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-04-09 16:21
圖片:
求教各位,歐姆龍E5CC溫控表支持與三菱FX5U系列的PLC進行無協議通信嗎?我看手冊上只是寫了FX3U,問了客服,客服也是按照這個手冊說,直接說不支持FX5U的,但是我感覺都是485端子,通信格式啥的5U與3U都差不多,為什么這個就不能呢,,,
chenxue163
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 270 個
工控威望: 407 點
下載積分: 8206 分
在線時間: 735(小時)
注冊時間: 2013-10-26
最后登錄: 2025-04-07
查看chenxue163的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-04-09 19:55
三菱5U內置485端口支持無協議通訊 去年我還用內置485端口和日立的變頻器用RS2方式通訊呢