欧美成人性a片免费观看办公室,美女来了视频免费看,国产一卡2卡3卡4卡2021免费观看,曰本a级毛片在线观看

ma924888027
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1243 個
工控威望: 5843 點
下載積分: 551 分
在線時間: 259(小時)
注冊時間: 2012-10-18
最后登錄: 2024-12-05
查看ma924888027的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-03-15 08:22
我這邊有三個三菱J4伺服,用歐姆龍CP1H-X40DT-D的PLC進行位置模式的控制。
檢查接線沒問題后上電,檢測PLC脈沖輸出口信號正常,直接用驅動器JOG控制可以正常工作,
但是我用PLC的指令PLS2控制時,伺服絲毫不動,請問這是原因導致的?
謝謝各位大神指導。
xiao_ming
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 415 個
工控威望: 1510 點
下載積分: 676 分
在線時間: 1233(小時)
注冊時間: 2016-01-13
最后登錄: 2025-04-22
查看xiao_ming的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-03-15 19:09
程序發上來