欧美成人性a片免费观看办公室,美女来了视频免费看,国产一卡2卡3卡4卡2021免费观看,曰本a级毛片在线观看

liushaopeng
需非標自動化制造.改造等找我,有謝!
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 113 個
工控威望: 2143 點
下載積分: 25747 分
在線時間: 400(小時)
注冊時間: 2017-06-16
最后登錄: 2025-03-24
查看liushaopeng的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-02-26 12:27
請教各位大佬!關于變頻器或伺服的主回路斷路器選擇,你們一般是選擇的C型還是D型?我個人覺得變頻器與伺服算是軟起動器,應該用C型就行吧?為什么網上好多說要用D型?還請各位大佬賜教一二!謝謝!
wul2.4g
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1964 個
工控威望: 2162 點
下載積分: 48958 分
在線時間: 559(小時)
注冊時間: 2009-07-30
最后登錄: 2025-03-19
查看wul2.4g的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-02-27 12:54
C型也可以!如果是設備廠商還是建議用D型的,D型脫扣電流要大一些!免得以后給自己找麻煩!實際在你用變頻與伺服的情況下,兩款斷路器最大的區別就是瞬時脫扣電流不一樣了,都只是起短路保護,過載都有驅動器本體來完成!