欧美成人性a片免费观看办公室,美女来了视频免费看,国产一卡2卡3卡4卡2021免费观看,曰本a级毛片在线观看

wangsai0501
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 382 個
工控威望: 533 點
下載積分: 1515 分
在線時間: 289(小時)
注冊時間: 2010-04-12
最后登錄: 2025-03-15
查看wangsai0501的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-10-11 10:11
圖片:
圖片:
三菱FX3U-128M  PLC   加FX2N-2DA加FX3U-4AD模塊,
4AD接的是4-20mA輸入,程序如圖不知道什么原因,就是沒數值顯示,接線沒問題
,問技術支持說是選成了電壓輸入了,看說明沒看明白,把1改成2-9都不行
請各位大師指點下
謝謝
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9710 個
工控威望: 8608 點
下載積分: 16780 分
在線時間: 5333(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2025-04-08
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-10-11 12:40
你的程序不對,你的程序感覺象是2N-4AD的

FX3U-4AD  與 FX2N-4AD 緩存分配不一樣的

FX3U-4AD的緩存看下圖:


  
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水