欧美成人性a片免费观看办公室,美女来了视频免费看,国产一卡2卡3卡4卡2021免费观看,曰本a级毛片在线观看

abadguy
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 289 個
工控威望: 483 點
下載積分: 1506 分
在線時間: 235(小時)
注冊時間: 2012-08-21
最后登錄: 2024-11-28
查看abadguy的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-12-29 13:42
如題,關于PLC和HMI獨立電源,他們之間通訊為232模式。兩個開關電源一個輸出設定為DC24V(對應HMI),一個為DC26V(對應PLC),需要將這兩個電源的COM端并到一起嗎?
lvpretend
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1266 個
工控威望: 1436 點
下載積分: 3703 分
在線時間: 324(小時)
注冊時間: 2015-07-20
最后登錄: 2025-02-25
查看lvpretend的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-12-30 09:52
建議連接兩個電源的GND,特別是開關電源。等電位是控制柜最需要注意的地方。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(abadguy) 學習了