欧美成人性a片免费观看办公室,美女来了视频免费看,国产一卡2卡3卡4卡2021免费观看,曰本a级毛片在线观看

jiadian2468
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 66 個
工控威望: 192 點
下載積分: 2898 分
在線時間: 47(小時)
注冊時間: 2015-09-12
最后登錄: 2025-04-18
查看jiadian2468的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-11-16 21:57
一臺引風機250kw變頻器最開始故障是欠壓,現場人說在頻率上升到30赫茲后報欠壓,檢查整流模塊有個性能不好的,換后現在開機頻率上升到42左右就報欠壓有時也報警f020.,,頻率低于30赫茲可以開機,檢查變頻器也沒找到問題,開機檢測母線電壓正常,外面380v電源也沒問題,請修過這問題的高手幫幫忙  謝謝 ,,,,,,