三菱FX3U PLC額定輸出24V,控制電機驅動器電源接的是48V,PLC此時輸出也是48V,會不會對PLC有什么影響,有影響的話該怎么修改,請大神們指點!!
驅動器PUL+、DIR+端是電源48V引進+V后串聯2K電阻提供的,這樣測量到的PUL+、DIR+端還是48V,有什么問題,會不會燒壞PLC,目前PLC是能正常運行的,怕以后出狀況!
hgz284631157
工控小君
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 360 個
工控威望: 463 點
下載積分: 1422 分
在線時間: 193(小時)
注冊時間: 2009-04-07
最后登錄: 2025-04-22
查看hgz284631157的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-07-22 16:10
48V只供驅動器電源,驅動器控制用5V,或者加2K電阻使用24V。