樓主  發表于: 2014-08-19 21:30
因?0根2KW的發熱管用同一個溫控表控制,我擔心40KW的發熱管動作過于頻繁,會對公司電網造成較在沖擊。以前用到溫控表的PID功能時,發現在快到設定溫度時,輸出頻率較高。謝謝大家!
kaiyuan12345
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 216 個
工控威望: 384 點
下載積分: 986 分
在線時間: 261(小時)
注冊時間: 2013-09-03
最后登錄: 2017-03-29
查看kaiyuan12345的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-08-20 11:32
我覺得如果充分考慮加熱管的壽命,還不如用PLC帶模擬量編程序,采取每根管輪流工作方式