    三菱A系列PLC,A2SHCPU    A1SX41輸入模塊。
  圖紙上有輸入信號接線位置圖,為什么在PLC程序內沒有這個信號呢?線路輸入也沒有問題,所要 查找的輸入信號短接PLC有輸入信號。
  并且所有的設備都一樣。
  希望大家能給予幫助�。。�
rtzz
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 46 個
工控威望: 174 點
下載積分: 653 分
在線時間: 33(小時)
注冊時間: 2008-04-14
最后登錄: 2025-03-14
查看rtzz的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-06-20 10:10
有可能是用mov 指令轉成m了,
如dmov k6x0 k6m0