欧美成人性a片免费观看办公室,美女来了视频免费看,国产一卡2卡3卡4卡2021免费观看,曰本a级毛片在线观看

partboy
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 54 個
工控威望: 170 點
下載積分: 3264 分
在線時間: 63(小時)
注冊時間: 2011-05-14
最后登錄: 2020-07-09
查看partboy的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-05-26 16:16
比如16位 D0.0 D0.1 D0.2 D0.3...........D0.F 只要兩個及以上的位ON 就輸出報警,懇求各位幫幫忙 三菱Q的PLC
怎么樣用一兩句指令寫
wang72175
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 167 個
工控威望: 354 點
下載積分: 32723 分
在線時間: 1098(小時)
注冊時間: 2006-10-04
最后登錄: 2018-03-28
查看wang72175的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-26 21:26
唉~~~~~
樓主什么意思啊!
D0.0 D0.1 D0.2 D0.3...........D0.F    是三菱什么系列的?我沒用過。
還有,D1~DN 是數據寄存器,沒有比較,怎么會有ON的狀態。。

樓上的好象也不懂吧?
樓主提出的問題是不可能的,而你去回答了,但又回答錯了,唉~~~~~~~~~~~~~~~
如果把 D 換成 M,那還可以試試。
ld m8000
sum k4m0 D100
ld>= d100 k2
out y0



真服了你