我現在買了15臺沖床  每臺10KW左右,2臺15KW的 還有一臺空壓機22KW的  ,不知道電源柜怎么設計好?怎么選擇線?怎么算?謝謝
wul2.4g
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1964 個
工控威望: 2162 點
下載積分: 48958 分
在線時間: 559(小時)
注冊時間: 2009-07-30
最后登錄: 2025-03-19
查看wul2.4g的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-20 14:36
我跟你說的是二級柜:主空開600A,空壓機用80A,15KW沖床用63A,10KW沖床用40A,建議用正泰塑殼式斷路器,常熟開關也可以。銅排用50*4mm的。