樓主  發表于: 2011-10-19 22:19
三相380v供電的變頻器在空載的情況下,用萬用表量其母線上的直流電壓一般為多少呢?如果帶載,這個電壓是變大還是變小?謝謝!
專心學工控技術,請各位幫忙指教
汪之生
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 301 個
工控威望: 408 點
下載積分: 1410 分
在線時間: 120(小時)
注冊時間: 2010-04-07
最后登錄: 2023-10-10
查看汪之生的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-10-24 22:45
正常情況是560V左右,380*1.414還要高點,直流母線的電壓帶負載,正常是不會變化的。略有點下降在2到4之間屬正常的。